#0楼
远传模块接上地线,S71500就报警。如图。远传模块与plc还没连接呢第一次遇到。地线一拆就好了
附件 微信图片_20211128124232.jpg

附件 微信图片_20211128124246.jpg



不走寻常路。
15199
877476825
文章数:6836
年度积分:132
历史总积分:15199
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/11/28 12:47:11
#1楼
那各黄色的就是地线,现在拆掉了
不走寻常路。
5720
大蜜蜂
文章数:293
年度积分:101
历史总积分:5720
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2021/11/28 17:28:09
#2楼
接地不良。
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/28 21:18:10
#3楼
检查一下是否存在不等电位的问题
9334
339402782
文章数:3182
年度积分:76
历史总积分:9334
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2021/11/29 9:26:13
#4楼
报什么警?总得有个说明吧
17116
cgmguangming
文章数:3830
年度积分:137
历史总积分:17116
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/11/29 10:19:31
#5楼
遇到过类似的,以前有台设备的CP343总是报警,现象是台与其他设备通讯断开,一般重启就好,后来发现它与CPU不是一个PS供电,修改为一路后就好了。