计算电缆电流的方法有许多,有电缆载流量口诀,有图表对照,现在智能手机方便了,还有手机app可以直接算出,但似乎每一种方法计算出来的结果还是有些差异。
比如以计算yjv 4*35电缆为例。
方法一,电缆口诀,据我所知有3种口诀,我平时只用一种:十下五,百乘二……,按照口诀计算,35电缆载流量为150A。
方法二,电缆安全载流量对照表,按网上搜来的图表对照,yjv4*35电缆空气中安全载流量为141a,另一个图表为132a
方法三,手机app,3芯35铜缆为122a

这些方法不知哪一个准一些,你们平时用什么方法?
此帖发自手机工控论坛
484
凛冬将至JzMQ
文章数:43
年度积分:84
历史总积分:484
注册时间:2018/8/27
发站内信
发表于:2021/11/26 17:52:43
#1楼
淘宝直接问店家
597
dcs3232
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:597
注册时间:2013/3/19
发站内信
发表于:2021/11/26 18:10:54
#2楼
以下是引用凛冬将至JzMQ2021/11/26 17:52:43的发言:
淘宝直接问店家
这一招用过,但不是问电缆……
此帖发自手机工控论坛
20011
goldage
文章数:11813
年度积分:261
历史总积分:20011
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 22:08:21
#3楼
每平方按照2.5到3A计算就可以了
16892
jinqiaoma
文章数:5020
年度积分:117
历史总积分:16892
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 22:40:12
#4楼
还是要查电工手册和厂家给的选型指导。具体型号,使用环境,敷设方式等都有影响。口诀不能解决所有问题。
此帖发自论坛APP
4024
机栝
文章数:682
年度积分:103
历史总积分:4024
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2021/11/27 8:17:41
#5楼
查数据手册
知行合一。
3107
123321lwq
文章数:1002
年度积分:88
历史总积分:3107
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2021/11/29 9:01:10
#6楼
4楼回复专业!
外行不懂可以理解,内行人一定要知道一个基本的概念:电缆的额定载流量是在一定条件下的设计载流量,并不是一个普适或者通用的标准。这个额定载流量,主要受电缆结构、敷设环境、使用环境、负荷情况等因素的影响,可不敢问是多少、算是多少就以为是多少呀!
电缆选型计算时,建议负荷按最大负荷的1.2倍计算,电缆的载流量按设计载流量的80%。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
3504
zjgxk
文章数:438
年度积分:103
历史总积分:3504
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/11/29 13:07:14
#7楼
一般按照经验或者有电缆载流电气手册来,严谨的配计算书,算一下末端电压降和电缆温升
74
村西的微风
文章数:15
年度积分:74
历史总积分:74
注册时间:2021/7/23
发站内信
发表于:2021/11/29 13:35:05
#8楼
我是用软件或查手册
3166
2233296153
文章数:459
年度积分:104
历史总积分:3166
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/11/29 14:11:19
#9楼
参照行业的设计规范,很安全,但是电缆一般比设备厂家推荐粗一个等级