工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 【话题】三相220V任意两根相线能不能作为单相220V设备的电源线?(20211126)
发表新帖 回复该主题
回帖:11个,阅读:270 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】三相220V任意两根相线能不能作为单相220V设备的电源线?(20211126)

分享到
1394
xiaowuyong3534
文章数:268
年度积分:56
历史总积分:1394
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2021/11/26 9:00:49
#0楼
我现在主要有一个明纬的开关电源和几个施耐德的指示灯,做的菲律宾那边的设备,那边的工厂没有中性线,是三相220V。想请教一下各位能不能使用,有没有实际用过的兄弟。
[此贴子已经被jint于2021/11/27 19:10:11编辑过]
33883
YXBK 版主
文章数:15758
年度积分:230
历史总积分:33883
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 9:15:04
#1楼
完全可以使用
大家一起学习
14441
bnnyygy
文章数:4040
年度积分:171
历史总积分:14441
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/26 9:34:33
#2楼
没去过国外,但是可以。

明纬的开关电源好像90~264V都可以用,也就是说。。。。。
附件 O1CN01FTblMo1yrxfwsL5T8_!!3177106633.jpg
80126
ZCMY 版主
文章数:46576
年度积分:164
历史总积分:80126
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/11/26 11:15:44
#3楼
开关电源及指示灯都是可以的;
1599
qq6314965
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1599
注册时间:2014/8/30
发站内信
发表于:2021/11/26 11:29:34
#4楼
完全可以  接两根相线220V
此帖发自论坛APP
26860
cfg168
文章数:16754
年度积分:228
历史总积分:26860
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/11/26 11:51:33
#5楼
可以,如果害怕设备操作人员有触电危险的(三相220V取单相用没有零线火线的区分),可以加1:1的隔离变压器。
3166
2233296153
文章数:459
年度积分:104
历史总积分:3166
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/11/26 16:01:54
#6楼
完全可以用,但是断路器记得用2P的,用零火线的可能触电不一定跳闸
14611
qq2994216177
文章数:4945
年度积分:187
历史总积分:14611
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/11/26 19:03:59
#7楼
完全可以呀!性质就如国内其中二相380V,只不过电压不同罢了……
此帖发自手机工控论坛
15199
877476825
文章数:6836
年度积分:132
历史总积分:15199
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/11/26 19:09:09
#8楼
完全可以用
不走寻常路。
5720
大蜜蜂
文章数:293
年度积分:101
历史总积分:5720
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2021/11/27 8:57:00
#9楼
可以是可以,但是为了安全最好加个隔离变压器