39,41端口连接到西门子s7-1200的输出端,接了1K的电阻,线路连接没问题,进行伺服位置控制的时候,PLC有输出但是伺服驱动器没接收到,电机不会动(伺服主要参数都设定了)电机之前动了一下,又突然动不了了,求问这有可能是什么问题?
10分悬赏
708
陈嘉伟
文章数:413
年度积分:708
历史总积分:708
品牌积分(台达):2
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2021/10/27 15:15:51
#1楼
刹车打开没……使能上了没……台达显示设置成显示接收脉冲,看看空载的脉冲能不能收到
我擅长设计,编程,写作和打游戏
唯有信仰与日月亘古不灭
19571
goldage
文章数:11609
年度积分:2611
历史总积分:19571
品牌积分(台达):58
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/10/27 21:14:17
#2楼
你要伺服电机转,先要给电机的驱动提供好足够的条件,不单是脉冲啊
1717
YS-W
文章数:157
年度积分:425
历史总积分:1717
品牌积分(台达):2
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2021/10/28 7:58:57
#3楼
最好将你接线图画个简图上传,才能明白什么原因?
503
一匹野马
文章数:34
年度积分:503
历史总积分:503
品牌积分(台达):12
注册时间:2019/7/17
发站内信
发表于:2021/10/28 15:38:16
#4楼
不用串电阻,按我这个图接上试试
附件 1635406591(1).jpg