ABB800-01这样的机器爆IGBT模块后,检修完驱动部分,独立给大板上电运行测试驱动电压和波形是否正常,如何屏蔽报2340,VCE管压降问题?


附件 acs800.jpg

附件 微信图片_20211021204248.jpg

尝试过多种方法未能成功,只有接入模块上电才不报警,独立给模块上DC低压可调电源也报2340,这样测试太容易损坏IGBT了
望论坛高人,哪位大师请赐教不胜感激1谢谢!
[此贴子已经被jint于2021/10/25 14:34:03编辑过]
2152
xh00783
文章数:45
年度积分:158
历史总积分:2152
注册时间:2005/9/22
发站内信
发表于:2021/11/14 18:51:26
#1楼
这个你研究下那两个陶瓷厚膜,从那里下手可以禁用2340