上海中科VFD9000-11Kw变频器,炸模块,拆除模块测试驱动,一启动就报-H-C-故障,大约0.5s后不显示故障回到开机页面,查说明书描述为风扇卡死或损坏。结果插上风扇,参数调为风扇上电运转,风扇运行正常。风扇就一个两芯线插头,也没有检测电路,不知道这个故障的检测原理,看电路也就是一个很简单的光耦控制三极管,然后三极管驱动风扇。请教各位碰到过这种情况吗,如何屏蔽报警
此帖发自手机工控论坛
5001
hs82463789
文章数:145
年度积分:1020
历史总积分:5001
注册时间:2011/4/14
发站内信
发表于:2021/10/22 12:59:10
#1楼
有些模块带温度传感器,希望对你有帮助。
3078
zzyog
文章数:691
年度积分:495
历史总积分:3078
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2021/10/24 12:05:47
#2楼
偷偷告诉你
显示HC是汇川拼音缩写
汇川的变频器显示HC是5V电源问题居多
9826
蛇会大学
文章数:3818
年度积分:882
历史总积分:9826
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/10/25 11:09:43
#3楼
偷偷告诉你,这种故障最好修了
首先用放大镜看
有没有虚焊?
放大镜找不到虚焊就把所有焊点焊一次
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2374
574519025
文章数:210
年度积分:171
历史总积分:2374
注册时间:2015/10/9
发站内信
发表于:2021/10/27 18:03:28
#4楼
找到问题了,有两个光耦坏了,一启动就会短路,造成的报警