中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 防爆箱上可以加急停吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:355 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

防爆箱上可以加急停吗?

分享到
1305
xiaowuyong3534
文章数:260
年度积分:446
历史总积分:1305
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2021/10/19 9:12:43
#0楼
防爆箱上面可以钻个孔,加个急停按钮吗???
14908
pqsh 版主
文章数:6310
年度积分:1738
历史总积分:14908
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/10/19 9:32:36
#1楼
以下是引用xiaowuyong35342021/10/19 9:12:43的发言:
防爆箱上面可以钻个孔,加个急停按钮吗???
一般自己钻孔加是不可以的.需要重新认证.
加按钮的话,防爆箱要看是什么型式的防爆.如果是隔爆的,那需要加隔爆按钮;如果是增安的话,需要加有防护等级和符合电气性能的按钮...
总之,加按钮重新认证比较稳妥.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14811
qjj740210
文章数:4518
年度积分:1216
历史总积分:14811
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/10/19 10:20:34
#2楼
不可以那样做,防爆箱经过国家授权机构检验发证过书,结构等都有备案,不可以随便更改结构。
苦逼的奋斗者
2942
2233296153
文章数:436
年度积分:1036
历史总积分:2942
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/10/19 10:27:16
#3楼
隔爆型防爆箱的除了内部元件可以动,其他的最好都别动;正压防爆型的涉及到厂家的电气仪表,面板仪表最好都不要动,有各种密封问题。
2846
565495722
文章数:369
年度积分:292
历史总积分:2846
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2021/10/19 16:41:55
#4楼
有防爆的急停
1849
wlhtjjh
文章数:236
年度积分:205
历史总积分:1849
注册时间:2011/1/28
发站内信
发表于:2021/10/19 20:02:51
#5楼
急停要防爆的可以
8761
346953791
文章数:2470
年度积分:888
历史总积分:8761
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/10/25 18:45:10
#6楼
不要在防爆箱上加了,重新买上一套防爆按钮盒带急停的那种。。单独引出去接上。。
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
注册时间:2021/10/26
发站内信
发表于:2021/10/26 17:21:15
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>