我把1200PLC的项目通过设备代理数据的形式添加到了该HMI项目中,相关变量都已经导入。但是HMI连接中无法与导入的代理数据进行连接,选择1200驱动后建立的连接,添加变量选中该连接提示 无法与组态的PLC连接。不知道哪个环节出现问题,求指教,多谢!
8分悬赏
1023
666-liuliu
文章数:122
年度积分:79
历史总积分:1023
注册时间:2011/2/6
发站内信
发表于:2021/9/27 15:50:22
#1楼
如图
附件 2021-09-27_154920.jpg

附件 2021-09-27_154952.jpg
[此贴子已经被作者于2021/9/27 15:50:40编辑过]
15437
李东泽 版主
文章数:7111
年度积分:710
历史总积分:15437
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/9/27 22:50:20
#2楼
通信可以链接上吗?
499
康养科
文章数:54
年度积分:499
历史总积分:499
注册时间:2019/6/19
发站内信
发表于:2021/9/28 19:36:27
#3楼
哪些无法辨识的变量,原因是“连接”列中的名称与实际屏连接的名称不符,必须修改为CONNECT_1   或CONNECT_3才能识别。
1023
666-liuliu
文章数:122
年度积分:79
历史总积分:1023
注册时间:2011/2/6
发站内信
发表于:2021/10/16 10:53:13
#4楼
我自己来解答:
1.将HMI变量中的所有变量都删掉
2.在HMI变量中,在 PLC变量 列下,目标行中,双击选择所需代理数据中的变量,使用后,前边的连接自动出现。
这样通信就建立了。
总结:不要管HMI中的连接,先按上述方法建立好变量,连接自动建立。