GE的PAC下载程序报错:
Error 8097: Controller Error - Controller aborted the request [0x05][0xFF] [0x803B001E]
求解决办法。
附件 GE_PME_ERROR.jpg



20分悬赏
67
阿李88
文章数:7
年度积分:67
历史总积分:67
注册时间:2020/12/11
发站内信
发表于:2021/9/22 8:49:15
#1楼
通过PME软件读取一下PLC的CPU错误信息,看有没有什么提示。
849
985042704
文章数:59
年度积分:85
历史总积分:849
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2021/9/22 20:34:50
#2楼
硬件配置
此帖发自论坛APP
425
志存高远EdRG
文章数:4
年度积分:70
历史总积分:425
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2021/9/22 20:49:12
#3楼
硬件配置
附件 IMG_20210916_213617.jpg
394
一往无前
文章数:14
年度积分:394
历史总积分:394
注册时间:2016/12/9
发站内信
发表于:2021/9/23 8:38:48
#4楼
谢谢~
这个错误就是下载硬件配置时报的错,但配置编译时没有报错。
是不是固件坏了要更新?
[此贴子已经被作者于2021/9/23 9:37:20编辑过]
394
一往无前
文章数:14
年度积分:394
历史总积分:394
注册时间:2016/12/9
发站内信
发表于:2021/9/23 9:36:17
#5楼
回复 #1楼 阿李88
谢谢~
PME软件监控的CPU错误是137组的0号错误:
附件 GE_PME_ERROR-2.jpg
[此贴子已经被作者于2021/9/23 9:37:33编辑过]
425
志存高远EdRG
文章数:4
年度积分:70
历史总积分:425
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2021/9/23 12:26:06
#6楼
硬件配置发图看下
394
一往无前
文章数:14
年度积分:394
历史总积分:394
注册时间:2016/12/9
发站内信
发表于:2021/9/23 18:00:28
#7楼
回复 #6楼 志存高远EdRG
谢谢~
以下是配置截图,附件中有项目文件,是PME8.0的软件配置的:
附件:GEPAC_8.zip
[本地下载]
附件 GE_PME_ERROR-3.jpg