中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

机电一体化

fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 【话题】华液比例换向阀配套的放大器板子接线问题。(20210825)
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:261 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

【话题】华液比例换向阀配套的放大器板子接线问题。(20210825)

分享到
14613
qjj740210
文章数:4509
年度积分:1018
历史总积分:14613
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/8/24 17:02:46
#0楼
拿到几块比例阀的放大板,不知道怎么用。
如下图,按照接线说明将PLC输出的-10V~10V电压信号2根线分别对应接到板子的接线端子D/E上,PLC输出模块马上报警,应该是电压信号短路了。在华液官网查找此板详细说明书,有一款H-AP-101的板子,接线端子不一样。
大家看看,怎么接线使用?简单说说+10V/GND/-10V/D/E这5个端子的具体意义。

附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg
[此贴子已经被作者于2021/8/26 9:57:20编辑过]
苦逼的奋斗者
21160
woshigoutou
文章数:10432
年度积分:1488
历史总积分:21160
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/8/24 18:50:48
#1楼
是0---10伏,对应0-100开度吗?是不是GND, D。
此帖发自手机工控论坛
19280
goldage
文章数:11455
年度积分:2320
历史总积分:19280
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/24 21:26:21
#2楼
测试时候用可调电源就可以测试了
14613
qjj740210
文章数:4509
年度积分:1018
历史总积分:14613
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/8/25 9:26:45
#3楼
回复 #1楼 woshigoutou
目前设备没有到位(华液的比例换向阀没看到),但阀配套的比例放大板到了,配合做的程序想在办公室预先调试。没有接触过液压方面的设备,想着换向应该靠PLC输出的电压正负决定,压力速度调节靠PLC输出的电压大小决定。(即电压负值-10V~0V,阀决定油流方向油缸收缩,收缩速度与电压绝对值大小成正比;电压正值0V~10V,阀决定油流方向油缸伸出,伸出速度与电压值大小成正比)
将SMART 200的SB AQ01组态成-10V~10V电压输出,接线端子0/0M分别接到放大板D/E两端子上,结果一旦SB AQ01有电压输出立马报警(判断应该是输出电压短路了)。接线D/E对调后现象一样。
是我对比例方向阀理解的不对还是接线有误?
不只是调节,还要换向,所以输出电压只有正值恐怕不行吧!
苦逼的奋斗者
14613
qjj740210
文章数:4509
年度积分:1018
历史总积分:14613
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/8/25 9:47:28
#4楼
回复 #1楼 woshigoutou
是的。0---10伏,对应0-100开度。
PLC电压输出两端0/0M分别接信号地端子GND和指令输入+10V端子D仅只在一个方向上调节,要收缩伸出两方向调节的话是不是还需要PLC控制切换将电压信号正负分开分别接在放大板GND/D和GND/E上。PLC输出电压正GND/D有效,决定一个方向调节;PLC输出电压负GND/E有效,决定另一个方向调节。
苦逼的奋斗者
14613
qjj740210
文章数:4509
年度积分:1018
历史总积分:14613
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/8/25 10:30:34
#5楼
以下是引用woshigoutou2021/8/24 18:50:48的发言:
是0---10伏,对应0-100开度吗?是不是GND, D。
你说得对。应该是接到GND/D上。
先这样了。等设备安装好联调时再看情况了。
简单看板子D/E接线端子的说明,可能大部分人会与我一样将PLC的输出0/0M分别对应与板子的端子D/E连接了。板子的说明如果能来个简单的接线示意图就好了,免得对定义的文字产生误解。
苦逼的奋斗者
21160
woshigoutou
文章数:10432
年度积分:1488
历史总积分:21160
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/8/25 18:16:06
#6楼
等阀到时,看看比例阀的说明吧。有的比例阀是电流信号,有的是电压信号。
此帖发自手机工控论坛
4008
时光XetXRgcY
文章数:105
年度积分:562
历史总积分:4008
注册时间:2016/1/7
发站内信
发表于:2021/8/25 20:12:32
#7楼
看一看有没有跳线,看图de是两用的
8271
lishihao
文章数:70
年度积分:917
历史总积分:8271
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2021/8/26 6:47:14
#8楼
以下是引用qjj7402102021/8/25 9:26:45的发言:
板子是不是要先选择电流或电压输入,而你搞混了?
14613
qjj740210
文章数:4509
年度积分:1018
历史总积分:14613
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/8/26 9:58:36
#9楼
回复 #6楼 woshigoutou
明确告诉我是电压信号。
苦逼的奋斗者
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved

171.6