发表于:2021/7/21 15:37:10
#0楼
按按钮plc的灯亮,但跟plc连接的触摸屏上的灯不亮,我用FX可以,但用Q系列不行



78767
ZCMY 版主
文章数:46339
年度积分:1971
历史总积分:78767
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/7/21 16:21:40
#1楼
屏上灯的地址设的对不?
6324
6926792
文章数:942
年度积分:582
历史总积分:6324
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2021/7/22 8:22:47
#2楼
可能是地址不对吧,毕竟屏没有报通讯异常之类的警
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
101
LIOUE9SN
文章数:37
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2021/7/6
发站内信
发表于:2021/7/22 16:30:37
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
对的
348
1123069902
文章数:23
年度积分:348
历史总积分:348
注册时间:2019/5/1
发站内信
发表于:2021/7/22 18:05:25
#4楼
回复 #3楼 LIOUE9SN
把屏的通讯状态地址拿出来,监看他的数值,如果是0,则通讯正常
101
LIOUE9SN
文章数:37
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2021/7/6
发站内信
发表于:2021/7/23 10:03:19
#5楼
回复 #4楼 1123069902
我都过了,是o