中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

机电一体化

fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 各位大佬,在标准机械中,压缩空气气管能不能和低压线路放在同一个线槽里面,
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:398 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

各位大佬,在标准机械中,压缩空气气管能不能和低压线路放在同一个线槽里面,

分享到
325
243516473
文章数:2
年度积分:66
历史总积分:325
注册时间:2016/6/29
发站内信
发表于:2021/7/7 22:08:33
#0楼
各位大佬帮忙解解惑,不是非标机械
32485
YXBK 版主
文章数:15367
年度积分:2613
历史总积分:32485
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/7/8 8:52:28
#1楼
在拖链里面电线气管一起是很常见的事

线槽里面没见过,个人觉得最好还是分开。
大家一起学习
325
243516473
文章数:2
年度积分:66
历史总积分:325
注册时间:2016/6/29
发站内信
发表于:2021/7/8 8:58:27
#2楼
回复 #1楼 YXBK
OK OK 谢谢大佬
16015
honghaii
文章数:7249
年度积分:1242
历史总积分:16015
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/7/8 10:30:57
#3楼
一般来说不能,但是实际中还是蛮多的。
5780
chengzheng
文章数:1228
年度积分:915
历史总积分:5780
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/7/8 15:16:02
#4楼
电线和气管能分开尽量分开的,
这样起码维护或者检修的时候方便。
21176
woshigoutou
文章数:10436
年度积分:1504
历史总积分:21176
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/7/8 16:41:32
#5楼
压空可以,但要放在最上面。按理说这是不符规定的。
此帖发自手机工控论坛
16201
fireray
文章数:3377
年度积分:1097
历史总积分:16201
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/7/8 21:03:25
#6楼
很多时候都是这么干的,甚至把驱动气缸的电磁阀与plc放在一个安装底板上。只要压缩空气处理好不含水就没事。当然最好是分开
此帖发自手机工控论坛
19297
goldage
文章数:11463
年度积分:2337
历史总积分:19297
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/8 22:02:48
#7楼
拖链经常会气管和低压电缆在一起,一般固定的我是不建议你这么做,有一次去处理一台干扰的机子,最后查到电柜里面的气管的接头漏气,刚好吹到数据采集板上,造成上位机时不时的失灵,把漏气的地方直接换一条新气管,啥事都没有了,惊喜不?意外不?
2693
dffeifei110
文章数:711
年度积分:1021
历史总积分:2693
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2021/7/26 21:07:21
#8楼
1.气管漏气的话 ,吹到什么地方不好说;
2.气管冷凝水有的话,到时候也是个麻烦!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!