PLC是200smart,想做长度测量实际上相当于定位,这个编码器差不多就装在电机尾部轴上。我想选用4-20ma的增量式编码器不知道可行否。程序中是不是需要用到中断了?想听听大家的意见!
[此贴子已经被作者于2021/6/16 18:40:10编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
31808
YXBK 版主
文章数:15049
年度积分:1936
历史总积分:31808
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/6/16 18:56:01
#1楼
长度测量定位,应该选用脉冲输出型的
大家一起学习
15888
fireray
文章数:3343
年度积分:784
历史总积分:15888
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/6/16 19:51:49
#2楼
只要做好抗干扰,保证准确性,用什么样无所谓。200smart有AB正交的计数功能,直接接入编码器的A相B相就好。为什么不直接用呢。
此帖发自手机工控论坛
13056
bnnyygy
文章数:3447
年度积分:1116
历史总积分:13056
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/16 20:18:40
#3楼
定位就用编码器高速输入测量。
[此贴子已经被作者于2021/6/16 22:15:03编辑过]
193
上海精敏光电
文章数:6
年度积分:193
历史总积分:193
注册时间:2020/3/25
发站内信
发表于:2021/6/17 15:11:44
#4楼
4-20ma信号输出的属于绝对值编码器,增量编码器是方波脉冲型的,有A B Z方波脉冲信号输出 定长裁切测量位置的话 建议您用多圈绝对值编码器,如果有模拟量接口的话,就用4-20ma绝对值信号  如果有成本考虑的话,可以用增量脉冲编码器,价格比起绝对值的要便宜很多