#0楼
最近有一台松下晶体管型plc的输出端Y3出现一种现象,输入信号断开后Y3还是有输出,2-3秒,有时5秒左右才断开输出,频率一天有10次左右,以前没有出现这种现象(以前都是输入断开后,输出也立即断开),程序没有动过。请问是什么原因?
此帖发自论坛APP
13056
bnnyygy
文章数:3447
年度积分:1116
历史总积分:13056
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/6/15 19:10:23
#1楼
换个空余的点位就知道了
469
yangwu1987
文章数:36
年度积分:128
历史总积分:469
注册时间:2018/3/23
发站内信
发表于:2021/6/15 19:15:35
#2楼
回复 #1楼 bnnyygy
是的换了端口就好,改下程序就好了。我是想问下之前那个Y3端口为什么出现这种现象,要是plc继电器型输出可能是触点粘合导致延迟,晶体管的这种现象怎么解释呢。
此帖发自论坛APP
31808
YXBK 版主
文章数:15049
年度积分:1936
历史总积分:31808
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/6/15 19:40:52
#3楼
以下是引用yangwu19872021/6/15 19:15:35的发言:
是的换了端口就好,改下程序就好了。我是想问下之前那个Y3端口为什么出现这种现象,要是plc继电器型输出可能是触点粘合导致延迟,晶体管的这种现象怎么解释呢。

晶体管一样的可以出故障,不一定是输出的问题,有可能是前一级的故障。
大家一起学习
7771
逍遥的久鸣
文章数:3448
年度积分:930
历史总积分:7771
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/6/15 20:08:33
#4楼
最近我一个客户用的是FX-3U的PLC,我遇到好几台输入输出点坏的,感觉品控现在好差的感觉
5582
377809393
文章数:242
年度积分:538
历史总积分:5582
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2021/6/16 12:02:04
#5楼
确实感觉现在的品质有些问题,我们一直用三菱的PLC,以前每年六七百台,从来没有过故障,现在有输出点损坏,有几台居然电源损坏。
27626
知道一点
文章数:16843
年度积分:2183
历史总积分:27626
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/6/16 12:14:31
#6楼
能看到程序,能修改程序,更换输入点就好了

检查一下输入变化时,指示灯变化情况,或电脑监视输入是否同步

使用n年,也可能是内部污垢造成
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27626
知道一点
文章数:16843
年度积分:2183
历史总积分:27626
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/6/16 12:16:07
#7楼
先要排除程序上其他可能因素哦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
313
m13719435832
文章数:29
年度积分:313
历史总积分:313
注册时间:2021/5/4
发站内信
发表于:2021/6/16 12:31:41
#8楼
是因为输出晶体管损坏,开关特性变差做成,如要修复,拆扳换输出晶体管。
此帖发自手机工控论坛
78379
ZCMY 版主
文章数:46156
年度积分:1583
历史总积分:78379
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/6/16 16:31:55
#9楼
看指示灯,如果Y3灭了还有输出是硬件问题;
如果Y3指示灯一直亮,过几秒灭了就没输出了,请电脑上监控程序查找原因;