工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱伺服电机使用时遇到的问题。
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:245 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱伺服电机使用时遇到的问题。

分享到
1994
fangjianwen
文章数:388
年度积分:422
历史总积分:1994
注册时间:2008/1/1
发站内信
发表于:2021/6/11 9:29:27
#0楼
前几天,遇到这么个情况:当伺服电机正转时,一切正常,但每到反转结束时报警AL20,请指点一下。
37874
fumz78 版主
文章数:17249
年度积分:1037
历史总积分:37874
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2021/6/11 10:03:58
#1楼
具体什么型号的伺服
AL20和电机的编码器有关系。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
103
463165340
文章数:11
年度积分:103
历史总积分:103
注册时间:2021/7/23
发站内信
发表于:2021/10/22 11:55:30
#2楼
我有遇到过一种情况马达运转偶发报AL20.1,开始换编码器通信线不行,最后换了伺服马达就好。