三菱Q03UDV+QD77GF4+CC-LINK IE Field 现场总线通讯

分享到
1092
wufeng622
文章数:31
年度积分:128
历史总积分:1092
品牌积分(CC-Link):12
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/8/14 11:47:45
#0楼
    新近开发一套系统,采用三菱Q03UDV+QD77GF4+CC-LINK  IE Field 现场总线模式
目前测试中发现有以下问题:
1.    MR-J4_GF 伺服通讯正常,伺服电机可以正常动作。
远程I/O 模组通讯也正常,但PLC监控相应的I/O点位无动作
(程序中对I/O模组 启动使能RWw0.8有写程序)
2.  CC-LINK IE  FIeld 主站模组选用QJ71GF11测试I/O
 通讯及I/O点位动作正常。
为何通过QD77GF4联接I/O 无法正常使用???
请各位有空指导一下!!!
[此贴子已经被jint于2020/8/14 11:52:02编辑过]
1092
wufeng622
文章数:31
年度积分:128
历史总积分:1092
品牌积分(CC-Link):12
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/8/14 13:57:44
#1楼
顶一下
6882
hnhyczj
文章数:3635
年度积分:119
历史总积分:6882
品牌积分(CC-Link):5
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2020/8/14 16:21:51
#2楼
学习一下
1212
724886236
文章数:93
年度积分:331
历史总积分:1212
品牌积分(CC-Link):14
注册时间:2017/4/20
发站内信
发表于:2020/8/14 17:32:10
#3楼
附件 微信图片_20200814173004.jpg

附件 微信图片_20200814173113.jpg

参数改成无初始化,然后写入就可以了。或者看下模块上面的拨码,拨到AUTO上面也可以
1092
wufeng622
文章数:31
年度积分:128
历史总积分:1092
品牌积分(CC-Link):12
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/8/14 22:21:36
#4楼
回复 #3楼 724886236
感谢指点,谢谢!!!
1092
wufeng622
文章数:31
年度积分:128
历史总积分:1092
品牌积分(CC-Link):12
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/8/19 21:18:30
#5楼
貌似Q系列PLC 用CC-LINK IE FIELD网络的不多
2622
CC-LinkHome 版主
文章数:559
年度积分:243
历史总积分:2622
品牌积分(CC-Link):276
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2020/8/19 22:06:32
#6楼
回复 #3楼 724886236
说的很到位。参数无初始化,就是断电再次上电不尽兴参数复位。
此帖发自手机工控论坛
2622
CC-LinkHome 版主
文章数:559
年度积分:243
历史总积分:2622
品牌积分(CC-Link):276
注册时间:2017/2/7
发站内信
发表于:2020/8/19 22:07:17
#7楼
回复 #5楼 wufeng622
这个看行业,夜晶  轮胎这个网络是主流。
此帖发自手机工控论坛
1092
wufeng622
文章数:31
年度积分:128
历史总积分:1092
品牌积分(CC-Link):12
注册时间:2015/1/3
发站内信
发表于:2020/8/20 21:00:24
#8楼
回复 #7楼 CC-LinkHome
谢谢大家指导
30
小沈5AFI
文章数:2
年度积分:30
历史总积分:30
品牌积分(CC-Link):1
注册时间:2021/2/23
发站内信
发表于:2021/3/1 11:57:36
#9楼
回复 #3楼 724886236
附件 3de5e491003ff15bcb3c4dcf266925a.jpg

附件 bab7579c108149ba034138e4995225f.jpg



那请问模拟量输入输出模块改后监视数值负数乱跳为何?    现场是CCLINK升级CCLINKIE,模拟量改完无法使用,从站参数设了,初始化程序没写,具体改造步骤应该怎样?