中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子S7-300强制写入问题
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:117 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子S7-300强制写入问题

[已结贴]
分享到
101
怀曦_Kelvin
文章数:31
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2020/6/28
发站内信
发表于:2020/7/3 22:03:43
#0楼
附件 强制写入.jpg

附件 强制写入1.jpg

附件 强制写入2.jpg


各位前辈,如图,我在仿真的时候,用仿真软件按I0.0,I0.1的时候,相应的功能是能实现的。但是,我在程序中监控时,想用鼠标右击写入开关量的值是写入不了的。而我在视频中看老师在仿真的状态下,可以右击直接写入0或者1。

问题:请问这是我的软件问题吗,如何解决?(百度未找到对应办法)
[此贴子已经被jint于2020/7/6 9:14:51编辑过]
12246
pqsh 版主
文章数:5269
年度积分:1290
历史总积分:12246
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/7/4 7:17:16
#1楼
能写入,但是写入是会被程序改变的.
你看到的是没有当线圈的开关量被写入.
当线圈了的q,可以用force,这才是强制,和你说的题目一致,和你说的内容不一致.就是强制和修改是两码事.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28894
cvlsam 版主
文章数:10861
年度积分:1104
历史总积分:28894
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/4 7:44:54
#2楼
以下是引用怀曦_Kelvin2020/7/3 22:03:43的发言:
附件 强制写入.jpg

1、对于输入输出改变需要使用强制功能。
2、PLCSIM不支持强制功能,你要仿真状态下,仅能在PLCSIM中对输入输出进行操作。

Good Luck~
6394
jiouai84
文章数:598
年度积分:685
历史总积分:6394
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2020/7/4 9:22:32
#3楼
强制的时候一般是强制I,Q点,很少强制你这种DB.DBx的这种的,这种感觉还不如直接短接
101
怀曦_Kelvin
文章数:31
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2020/6/28
发站内信
发表于:2020/7/4 9:51:12
#4楼
回复 #2楼 cvlsam
我就是在仿真状态下对监视中的程序进行写入,但是写入不了。图1是我自己的操作,图2图3 是视频中老师的操作,他可以在监视状态下直接右击写入,而我这么操作却失败
101
怀曦_Kelvin
文章数:31
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2020/6/28
发站内信
发表于:2020/7/4 9:53:32
#5楼
回复 #3楼 jiouai84
图2图3 是视频中老师的操作,对于布尔量的写入,这个和db块不db块无关吧?图1是我自己的写入操作,失败了
101
怀曦_Kelvin
文章数:31
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2020/6/28
发站内信
发表于:2020/7/4 9:56:42
#6楼
回复 #1楼 pqsh
那老师能在程序监视的状态下写入,为什么我失败了?图1是我自己在监视状态下的操作,可以看到右下角是run的,我已经开启仿真了。而图2图3 是老师的操作,他可以直接右击写入
6394
jiouai84
文章数:598
年度积分:685
历史总积分:6394
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2020/7/4 12:34:11
#7楼
你们老师的操作的是DB块里的,是可以修改为0或者1的,你的程离里是I,Q点,这个只能用强制
101
怀曦_Kelvin
文章数:31
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2020/6/28
发站内信
发表于:2020/7/4 12:49:31
#8楼
回复 #7楼 jiouai84
是的,早上无意间用到了db块里自定义的,发现可以修改,这才恍然大悟,看来还得多多实操啊