台达dop-b07连接电脑报错no response from hmi

分享到
636
nzyxcnzyxc
文章数:119
年度积分:188
历史总积分:636
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2020/6/5 15:41:23
#0楼
用usb和串口线都试过了,都不行,全是报no response from hmi,usb驱动也重新安装过,系统是win10,我记得以前连接成功过,这段时间没用这么就这样了!
74799
ZCMY 版主
文章数:44663
年度积分:2034
历史总积分:74799
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/6/5 21:47:59
#1楼
换台DOP的屏试一下是否能通讯上;
15631
goldage
文章数:9313
年度积分:1562
历史总积分:15631
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/5 22:00:05
#2楼
确定你的屏通讯端口是好的么
636
nzyxcnzyxc
文章数:119
年度积分:188
历史总积分:636
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2020/6/9 8:42:34
#3楼
回复 #1楼 ZCMY
问了售后解决了,谢谢!
1、长按设备后部system按键,直到提示音响(需用尖的东西插进去)
2、选择MISC.
3、选择USBCommMode
4、将USBCommMode值改为:2(CDC)
636
nzyxcnzyxc
文章数:119
年度积分:188
历史总积分:636
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2020/6/9 8:42:53
#4楼
回复 #2楼 goldage
问了售后解决了,谢谢!
1、长按设备后部system按键,直到提示音响(需用尖的东西插进去)
2、选择MISC.
3、选择USBCommMode
4、将USBCommMode值改为:2(CDC)