* 帖子主题:

对于GGD柜,电流表如何选择?

分享到
18612
gk_0 版主
文章数:7243
年度积分:1139
历史总积分:18612
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/3 7:45:32
#0楼
例如一GGD柜,电机功率45KW,对应电流大约90A,那么最好的应该是配置200A的电流表,量程的一半,应该读数最准确吧。
可发现电机启动瞬间,哪怕软起动,电流都最少在300A左右,真真地看着爆表,目前是没有问题,不知道后期会不会出问题呢?
大家是怎么选择的呢?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3049
towngas
文章数:466
年度积分:1068
历史总积分:3049
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/6/3 8:11:47
#1楼
量程可以适当选大点,譬如正常显示在1/4位置,不然经常启动冲击会打坏指针的
18612
gk_0 版主
文章数:7243
年度积分:1139
历史总积分:18612
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/3 8:28:53
#2楼
以下是引用towngas2020/6/3 8:11:47的发言:
量程可以适当选大点,譬如正常显示在1/4位置,不然经常启动冲击会打坏指针的
量程大了也有影响,互感器配比大了,如果配套电能表的话,发大倍数越大,应该准确度越低吧?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
27643
YXBK 版主
文章数:13182
年度积分:2186
历史总积分:27643
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/6/3 8:43:07
#3楼
电机启动瞬间充表经常见到,应该算是正常吧,或者说表本身就有这样的功能。
大家一起学习
14549
jinqiaoma
文章数:4654
年度积分:1218
历史总积分:14549
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/6/3 9:11:07
#4楼
用数显电流表呢。
6308
gaoqinxi
文章数:1336
年度积分:554
历史总积分:6308
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2020/6/3 9:12:26
#5楼
配数字的不OK了
3049
towngas
文章数:466
年度积分:1068
历史总积分:3049
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/6/3 9:19:31
#6楼
以下是引用gk_02020/6/3 8:28:53的发言:
以下是引用towngas2020/6/3 8:11:47的发言:
量程可以适当选大点,譬如正常显示在1/4位置,不然经常启动冲击会打坏指针的
量程大了也有影响,互感器配比大了,如果配套电能表的话,发大倍数越大,应该准确度越低吧?

使用同等变比的大量程表,放大一倍,这么大功率的电机没人会在乎3-5A精度的
6629
yutianhe95
文章数:2737
年度积分:696
历史总积分:6629
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/6/3 9:31:31
#7楼
我一般选正常运行时电流在1/2-2/3量程之间,启动打针很正常啊,我们已经打了不知道多少次了表情
也可以用数显,但缺点就是如果在观察电流变化的过程中,反应有迟滞,跟不上节奏啊。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18612
gk_0 版主
文章数:7243
年度积分:1139
历史总积分:18612
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/6/3 12:01:52
#8楼
回复 #7楼 yutianhe95
对的,数显的还不用老考虑量程的问题,主要缺点就是反应慢,就算反应快,眼睛都看不过来,不如指针式明显,要不然现在还很多人在用指针式万用表呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24075
wenquan753
文章数:15054
年度积分:959
历史总积分:24075
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/3 16:36:16
#9楼
老是出现指针打满然后回落这样时间长了也会影响精度的!
是不是换个量程大些的?毕竟这种大电流的电流表精度要求没有那么高吧!
看指针远近高低或者左右位置不一样都会出现看到的指针指示值不一样的!