工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 第一次用PLC通讯功能,结果就不会了。。。
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:227 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

第一次用PLC通讯功能,结果就不会了。。。

分享到
39
洛书
文章数:1
年度积分:39
历史总积分:39
注册时间:2020/6/1
发站内信
发表于:2020/6/1 17:13:25
#0楼
用的是松下的FP-XHC60的PLC然后和一个升温的通讯,是485通讯,波特率115200 无奇偶校验无位操作命令目前通讯地址1,打电话问技术技术说比如设定温度为350
则代码为TX;01
68()
06 ()
02 ()
5E
01
38
EB(括号不使用)
PLC里应该怎么写
谢谢
================================
括号不使用是啥意思?
[此贴子已经被guanyumou于2020/6/1 20:16:13编辑过]
此帖发自手机工控论坛
15253
fuhuafeng72
文章数:5221
年度积分:1263
历史总积分:15253
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/6/1 18:36:16
#1楼
个人认为看手册,比打客服更有效
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
19009
guanyumou 版主
文章数:8941
年度积分:1846
历史总积分:19009
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/6/1 20:15:20
#2楼
要用通用通信实现了!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
12101
pqsh 版主
文章数:5191
年度积分:1145
历史总积分:12101
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/1 21:08:09
#3楼
这个看着像是modbusRTU协议.
01 06 02 68(40617?) 01 5E(350) EB 38(CRC?但不对)
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12036
卢学斌
文章数:5068
年度积分:478
历史总积分:12036
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/6/1 22:50:21
#4楼
松下可以给你写例子的。