请教大神:三菱D700变频器与西门子S7-200 PLC,用Modbus RTU   RS485通讯,怎么接线?请看看这样接线对吗?
附件 IMG_20200531_085459.jpg



附件 Screenshot_20200531-085202.jpg
此帖发自手机工控论坛
35855
fumz78 版主
文章数:16962
年度积分:1651
历史总积分:35855
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/31 16:46:18
#1楼
两线的是SDA和RDA短接接正,SDB和RDB短接接负。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
15253
fuhuafeng72
文章数:5221
年度积分:1263
历史总积分:15253
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/5/31 17:47:49
#2楼
对的,日系都是要短接的
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
35855
fumz78 版主
文章数:16962
年度积分:1651
历史总积分:35855
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/5/31 21:26:11
#3楼
如果PLC也用三菱的就好了,资料好找,三菱FX系列还有直接支持的通讯指令。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
19032
guanyumou 版主
文章数:8953
年度积分:1869
历史总积分:19032
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/5/31 21:54:00
#4楼
接线正确!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
19032
guanyumou 版主
文章数:8953
年度积分:1869
历史总积分:19032
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/5/31 21:54:21
#5楼
通信参数:
三菱D700系列变频器做MODBUS-RTU通信时通信参数设置一览表

首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

P160:设置为0

P77:设置为2

P79:设置为2
P340:设置为1

P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999

P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1

设置好上述参数后,断电再上电,设置的参数才会有效
变频器通信参数:
1、数据位:8位
2、校验方式:偶校验
3、停止位:1位
4、波特率:9600bps
5、通信协议:Modbus RTU
6、变频器站号:1
发表于:2020/5/31 21:54:46
#6楼
西门子200用Modbus RTU指令库编程即可。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
336
however1241
文章数:30
年度积分:54
历史总积分:336
注册时间:2016/5/27
发站内信
发表于:2020/6/27 8:53:56
#7楼
谢谢楼主 要是能够有程序 就好了
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8