求助,MODBUS通讯,向设备传送设定值D200内容,指令要求设定值分高位和低位两组数传送,怎么把D200分成高低两部分啊,大侠指导,PLC到仪表
16658
PLC-hmi
文章数:6904
年度积分:1295
历史总积分:16658
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/5/31 14:23:27
#1楼
and 00ff ff00这样的?
28809
cvlsam 版主
文章数:10841
年度积分:1019
历史总积分:28809
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/5/31 17:18:57
#2楼
以下是引用zhanglichang2020/5/31 12:01:02的发言:
求助,MODBUS通讯,向设备传送设定值D200内容,指令要求设定值分高位和低位两组数传送,怎么把D200分成高低两部分啊,大侠指导,PLC到仪表

MOV D200 K4M0

K2M0  K2M8 就是高低字节。

Good Luck~
2464
3165815270
文章数:932
年度积分:475
历史总积分:2464
注册时间:2015/8/20
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2020/6/4 8:37:18
#3楼
看什么品牌的PLC,建议多看看手册