中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 台达VFD3150C43A变频器空载运行报RYF
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:202 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达VFD3150C43A变频器空载运行报RYF

分享到
433
731188785
文章数:60
年度积分:433
历史总积分:433
注册时间:2019/11/4
发站内信
发表于:2020/5/30 20:39:42
#0楼
台达VFD3150C43A变频器空载运行报RYF(电源电磁开关错误)
附件 台达VFD3150C43A面板.jpg
附件 台达VFD3150C43A驱动板.jpg
附件 台达VFD3150C43A故障代码.jpg
584
lvpretend
文章数:348
年度积分:584
历史总积分:584
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/31 10:58:38
#1楼
充电部分是使用的SCR还是接触器?接触器的反馈触点信号是否正常?
584
lvpretend
文章数:348
年度积分:584
历史总积分:584
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/5/31 11:00:06
#2楼
多来几张内部高清大图,看看台达C系列大功率内部做工、用料、结构设计。
433
731188785
文章数:60
年度积分:433
历史总积分:433
注册时间:2019/11/4
发站内信
发表于:2020/5/31 12:49:10
#3楼
回复 #1楼 lvpretend
接触器的反馈触点是正常的(常闭触点)。
584
lvpretend
文章数:348
年度积分:584
历史总积分:584
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/6/1 16:26:00
#4楼
回复 #3楼 731188785
沿这个线查。
433
731188785
文章数:60
年度积分:433
历史总积分:433
注册时间:2019/11/4
发站内信
发表于:2020/6/3 21:17:31
#5楼
回复 #4楼 lvpretend
谢谢了已修好,是主板上接触器辅助触点检测集成块坏了。