* 帖子主题:

如何查这个U16G2877.7是从哪边过来的参数

分享到
2031
528695231
文章数:515
年度积分:499
历史总积分:2031
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/4/2 8:33:40
#0楼
如何查这个U16G2877.7是从哪边过来的参数
附件 1585787630011.jpg
此帖发自论坛APP
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
35590
fumz78 版主
文章数:16836
年度积分:1386
历史总积分:35590
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/2 8:40:27
#1楼
U16,那你要看下160这个地址是什么模块,找到这个模块的手册,查2877这个缓冲区的定义。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
2031
528695231
文章数:515
年度积分:499
历史总积分:2031
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/4/2 9:38:22
#2楼
回复 #1楼 fumz78
为什么多个0
此帖发自论坛APP
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1864
jeffgong
文章数:109
年度积分:145
历史总积分:1864
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2020/4/2 9:47:36
#3楼
这是伺服报警状态缓存区。
2031
528695231
文章数:515
年度积分:499
历史总积分:2031
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/4/2 10:32:55
#4楼
回复 #3楼 jeffgong
G是什么意思
此帖发自论坛APP
发表于:2020/4/2 10:36:25
#5楼
U表示模块号,取对应模块的去掉最后一个零的高地址,所以对应是160。
G后面的数据表示对应模块的缓冲区编号。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
2031
528695231
文章数:515
年度积分:499
历史总积分:2031
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/4/2 11:37:09
#6楼
回复 #5楼 fumz78
那个缓冲区有2477+100n,是什么意思
此帖发自论坛APP
发表于:2020/4/2 12:16:15
#7楼
以下是引用fumz782020/4/2 10:36:25的发言:
U表示模块号,取对应模块的去掉最后一个零的高地址,所以对应是160。
G后面的数据表示对应模块的缓冲区编号。
那你这特殊模块是对应定位的,要看定位的手册
手册中关于缓冲区介绍是对应第一个轴的,但是模块通常是有多个轴,其它轴的地址就需要用这个100来计算
n表示轴号,
下一个轴对应的缓冲区地址加100
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
2031
528695231
文章数:515
年度积分:499
历史总积分:2031
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/4/2 15:59:18
#8楼
回复 #3楼 jeffgong
能查到是什么原因导致的报警吗
此帖发自论坛APP
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1864
jeffgong
文章数:109
年度积分:145
历史总积分:1864
注册时间:2016/1/14
发站内信
发表于:2020/4/3 10:24:56
#9楼
回复 #8楼 528695231
监控报警的那个缓存区,根据里面的报警代码查手册。