欧姆龙功能块问题,赋予D100的值10至15会出错

[已结贴]
分享到
516
鱼家女
文章数:33
年度积分:108
历史总积分:516
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/3/31 19:24:34
#0楼
附件:未命名標題.zip
[本地下载]

赋予D100的值10至15会出错,其它值正常,我都搞晕了,找不出问题所在,敬请各位相助。谢谢
[此贴子已经被jint于2020/4/15 14:52:26编辑过]
516
鱼家女
文章数:33
年度积分:108
历史总积分:516
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/3/31 19:25:27
#1楼
附件 360截图20200330210340742.jpg

附件 360截图20200330210429345.jpg
13151
fsjnzhouyan
文章数:4301
年度积分:874
历史总积分:13151
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/3/31 21:43:11
#2楼
程序没有问题是输入数值的格式错误需要在数值前加#号,如#16就OK。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10548
bnnyygy
文章数:2347
年度积分:940
历史总积分:10548
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/1 8:32:02
#3楼
BIN/BCD模式的问题。

TIM bcd模式 SV是 16进制,#** 0~9999

TIMX BIN模式   SV是 UINT,0~65535

附件 1.jpg
[此贴子已经被作者于2020/4/1 8:42:21编辑过]
516
鱼家女
文章数:33
年度积分:108
历史总积分:516
注册时间:2014/11/4
发站内信
发表于:2020/4/15 14:39:20
#4楼
谢谢各位指导,按你们的思路问题解决了。