中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 请问如何在使用FX5U的简易CPU通讯中,同时监控多台FX5U?
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:328 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请问如何在使用FX5U的简易CPU通讯中,同时监控多台FX5U?

[已结贴]
分享到
75
隔壁老王6BO1
文章数:7
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2019/12/20
发站内信
发表于:2020/3/30 11:18:29
#0楼
最近有个项目挺多单机,打算都用5U写,但是我在测试用2台5U做简易CPU通讯时候,用交换机,电脑无法监控两台5U的程序,但是任意一台网线拔了,就可以监控了,请问有什么好的方法可以同时监控吗?
15322
zrx517697809
文章数:6234
年度积分:874
历史总积分:15322
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/3/30 15:50:52
#1楼
应该是以太网里面的设置问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7609
hmz810220
文章数:2524
年度积分:762
历史总积分:7609
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2020/3/30 16:07:07
#2楼
地址不会设置重复了吧
此帖发自手机工控论坛
7879
FORELF
文章数:2325
年度积分:737
历史总积分:7879
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/3/30 22:23:26
#3楼
这个问题遇到过,解决了。
有几个PLC就要多添加几个通讯连接,反正不要钱的。
let me go任我行
3730
MIC小赖
文章数:1424
年度积分:514
历史总积分:3730
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2020/3/31 13:14:12
#4楼
我猜测你笔记本和几个PLC有一个或者两个IP冲突了。
1354
juyongjin2005
文章数:177
年度积分:236
历史总积分:1354
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/4/14 16:24:19
#5楼
楼主,问题解决了吗?我也遇到这个问题
75
隔壁老王6BO1
文章数:7
年度积分:75
历史总积分:75
注册时间:2019/12/20
发站内信
发表于:2020/4/16 16:52:31
#6楼
问题解决了,是在软件里,之前一直选择的是直接连接,这样只能连一台PLC,应该选间接连接,大家不妨试一下
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8