一个三菱FX1n  PLC怎么控制3台变频器联动调速?
[此贴子已经被作者于2020/4/1 20:13:05编辑过]
此帖发自手机工控论坛
35622
fumz78 版主
文章数:16856
年度积分:1418
历史总积分:35622
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/31 12:47:47
#1楼
这最好具体描述下细节要求。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
18834
guanyumou 版主
文章数:8890
年度积分:1671
历史总积分:18834
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/3/31 13:38:22
#2楼
楼主能不能详细描述一下控制方式。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
15441
goldage
文章数:9198
年度积分:1372
历史总积分:15441
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/31 21:46:08
#3楼
就算你不用PLC也可以三台变频器联动调速,主机的模拟量做从机的给定,从机的第二模拟量通道做自己的调速。如果你用PLC的话,不用DA模块的话你可以考虑支持脉冲输入的变频做主变频。各个变频开停用开关量
10596
bnnyygy
文章数:2373
年度积分:988
历史总积分:10596
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/31 21:53:55
#4楼
以下是引用goldage2020/3/31 21:46:08的发言:
就算你不用PLC也可以三台变频器联动调速,主机的模拟量做从机的给定,从机的第二模拟量通道做自己的调速。如果你用PLC的话,不用DA模块的话你可以考虑支持脉冲输入的变频做主变频。各个变频开停用开关量


这个好,变频器的模拟量输出接下一台变频器的模拟量输入,频率给定设置为模拟量输入。
141
怒放
文章数:18
年度积分:141
历史总积分:141
注册时间:2020/3/30
发站内信
发表于:2020/4/1 21:37:55
#5楼
以下是引用fumz782020/3/31 12:47:47的发言:
这最好具体描述下细节要求。
三菱FX2n.plc控制  ,1主变频器控制主调速,1.2.3.变频器。2变频器调2-3速度,3变频器单调速,联动调速。2.变频器图片,第3个是直流电机控制器图片。用修改程序吗,plc是加密的打不开。不要plc能联动调速吗,
附件 IMG20200331101813.jpg



附件 IMG20200331110028.jpg



附件 IMG20200329154947.jpg



附件 IMG20200331105202.jpg



附件 IMG20200331105002.jpg
此帖发自手机工控论坛
141
怒放
文章数:18
年度积分:141
历史总积分:141
注册时间:2020/3/30
发站内信
发表于:2020/4/1 21:38:32
#6楼
以下是引用guanyumou2020/3/31 13:38:22的发言:
发表于:2020/4/1 22:15:44
#7楼
看你的图片,你的PLC的DA模块提供给定电压,很简单很常见的同步应用案例,根本不用改程序