伺服电机手动做相对定位要实现正反转,随动随停。有那些方法可以实现手动脉冲怎么给。
[此贴子已经被jint于2020/3/29 12:42:58编辑过]
35567
fumz78 版主
文章数:16825
年度积分:1363
历史总积分:35567
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/29 12:00:16
#1楼
有上位控制器吗,如果有要看这控制器有没有手脉接口,有没有这功能。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
16801
gf2003129
文章数:10902
年度积分:129
历史总积分:16801
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2020/3/29 16:23:57
#2楼
每家伺服控制器都有他们对应的软件,你说的这个都能实现的
做什么事贵在坚持!
3730
MIC小赖
文章数:1424
年度积分:514
历史总积分:3730
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2020/3/30 16:59:30
#3楼
手动做?用手轮么。
7879
FORELF
文章数:2325
年度积分:737
历史总积分:7879
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/3/30 19:08:07
#4楼
DRVI相对定位,按着按钮就走,松开就停,达不到你的要求吗?
let me go任我行
17845
高雅的雅
文章数:14739
年度积分:1150
历史总积分:17845
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/3/30 19:39:23
#5楼
三菱Q系列定位模块控制三菱伺服电机即可
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
35567
fumz78 版主
文章数:16825
年度积分:1363
历史总积分:35567
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/30 23:36:43
#6楼
以下是引用高雅的雅2020/3/30 19:39:23的发言:
三菱Q系列定位模块控制三菱伺服电机即可
是的,QD75、QD77MS等模块可以直接外接手脉。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
23117
cfg168
文章数:14766
年度积分:933
历史总积分:23117
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/3/31 0:35:43
#7楼
以下是引用黄文斌2020/3/29 11:55:49的发言:
伺服电机手动做相对定位要实现正反转,随动随停。有那些方法可以实现手动脉冲怎么给。
[此贴子已经被jint于2020/3/29 12:42:58编辑过]
看来你不知道有一种手摇脉冲轮
附件 image.jpg
835
黄文斌
文章数:99
年度积分:69
历史总积分:835
注册时间:2010/8/14
发站内信
发表于:2020/4/1 15:48:07
#8楼
回复 #7楼 cfg168
用不到手轮,在触摸屏上控制。
35567
fumz78 版主
文章数:16825
年度积分:1363
历史总积分:35567
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/1 16:23:06
#9楼
那就用条定位指令就可以,比如三菱FX系列做点动时用DDRVI指令,里面脉冲数据量给到最大,点动按钮控制指令前面的执行条件。