求助:汇川MD330NT5.5G上电后就报ERR18复位后报ERR07

分享到
317
1577712991
文章数:47
年度积分:317
历史总积分:317
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/21 8:56:31
#0楼
在弄一台没有显示的汇川MD330NT5.5KW的变频器,板子的电解电容80%都坏了,更换电容和变压器后就有显示了,模块拆下来上电后就报ERR18复位后就 ERR07,更换了光耦3120和7840已经TL082还是报一样的问题,请问这需要怎么搞了
此帖发自论坛APP
15020
goldage
文章数:8933
年度积分:951
历史总积分:15020
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/2/21 21:51:42
#1楼
手册答案是驱动板和霍尔存在问题
317
1577712991
文章数:47
年度积分:317
历史总积分:317
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/21 22:51:00
#2楼
回复 #1楼 goldage
拆了模块,7840要进行短接E1/E3到 UV,另外082坏了,已处理好了!
此帖发自论坛APP