工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 万能断路器的灭弧罩也能着火
发表新帖 回复该主题
回帖:29个,阅读:486 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

万能断路器的灭弧罩也能着火

分享到
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/19 9:52:30
#0楼
正常来说我觉得应该至少不会有明火吧。
附件 微信图片_20200219095053.jpg

附件 微信图片_202002190950531.jpg



大家一起学习
9702
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/19 10:00:02
#1楼
好像是DW15-两千安以上的,挺像断路器主触点附近接触发热造成的,现在的灭弧罩都不是过去那种全瓷的了,长时间高温会炭化最后燃烧。主母线引出也是不合理的,
[此贴子已经被作者于2020/2/19 10:01:20编辑过]
此帖发自手机工控论坛
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/19 10:07:20
#2楼
以下是引用超级大手2020/2/19 10:00:02的发言:
好像是DW15-两千安以上的,挺像断路器主触点附近接触发热造成的,现在的灭弧罩都不是过去那种全瓷的了,长时间高温会炭化最后燃烧。主母线引出也是不合理的,
[此贴子已经被作者于2020/2/19 10:01:20编辑过]

如此说来燃烧也算正常了,出线是下面的铜排,看到的两条并在一起的是上面转换刀闸的发电机进线。
大家一起学习
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/19 10:08:18
#3楼
另外请大家帮忙看看这到底是2600还是2500,我查了一下没有2600的规格

附件 2020-02-19_100446.jpg
大家一起学习
9702
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/19 10:10:27
#4楼
以下是引用YXBK2020/2/19 10:08:18的发言:
另外请大家帮忙看看这到底是2600还是2500,我查了一下没有2600的规格

附件 2020-02-19_100446.jpg
2500安
此帖发自手机工控论坛
9702
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/19 10:11:58
#5楼
以下是引用YXBK2020/2/19 10:08:18的发言:
另外请大家帮忙看看这到底是2600还是2500,我查了一下没有2600的规格

附件 2020-02-19_100446.jpg
目前是2500安   等级是,630 10001500 2000 2500 3200 4000
此帖发自手机工控论坛
14037
cgmguangming
文章数:3225
年度积分:692
历史总积分:14037
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2020/2/19 10:21:50
#6楼
感觉这个太吓人了,发现不及时会不会发生火灾?看到电缆碳化可能会拿起手机拍张照,看到明火还真不敢等,是不是直接上灭火器。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
11322
logo1979
文章数:4192
年度积分:232
历史总积分:11322
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2020/2/19 10:42:16
#7楼
纸做的
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/19 10:42:59
#8楼
以下是引用cgmguangming2020/2/19 10:21:50的发言:
感觉这个太吓人了,发现不及时会不会发生火灾?看到电缆碳化可能会拿起手机拍张照,看到明火还真不敢等,是不是直接上灭火器。

当时我和另一个同事一起发现的,看到并不是很严重就拍了照,要另一个同事去拿灭火器,是先停电再灭火的。目前新的还没回来,就把这一相用电缆临时短接用,上面还有一级断路器保护的。
大家一起学习
9702
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/19 11:11:51
#9楼
假如需要更换,购买时有操作电压要求,另有标注,一般面对右上位置,或参照分励线圈电压。