#0楼
求助各位大神,新安装了一台台达MS300变频器,安装并设置完参数后调试,再进入参数后所有参数显示为零,查看参数00一07已显示错误次数,我之前并未设置密码,现在已无法恢复出厂设置及更改参数,求教大神
此帖发自手机工控论坛
237
lvpretend
文章数:164
年度积分:237
历史总积分:237
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/2/19 11:54:08
#1楼
00-07输入强制解锁密码9999,按ENTER,立即再次输入9999,按ENTER。两次输入强制解锁密码的间隔必须小于10S。动作必须快。
400
laozhang0124
文章数:6
年度积分:74
历史总积分:400
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2020/2/21 7:59:53
#2楼
非常感谢!已按您的方法成功恢复出厂设置了。谢谢啦!另外再请教个问题,变频器参数设置(通讯)完成后调试电机启动后再查参数,参数均显示为零,没有设置密码,是哪个参数设置错误?求大神指点,跪谢
此帖发自手机工控论坛
237
lvpretend
文章数:164
年度积分:237
历史总积分:237
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/2/21 16:49:09
#3楼
回复 #2楼 laozhang0124
电机不运行时参数显示是否也为0,所有参数都又为0吗?
400
laozhang0124
文章数:6
年度积分:74
历史总积分:400
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2020/2/22 8:09:54
#4楼
嗯,是的,变频器不运行参数显示为0,面板正转和停止指示灯都是亮的
此帖发自手机工控论坛
400
laozhang0124
文章数:6
年度积分:74
历史总积分:400
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2020/2/22 8:13:05
#5楼
恢复出厂设置后参数都可以修改,试运行后查看参数都显示O,查看00一08为1
此帖发自手机工控论坛