#0楼
本人小白,刚接触3U,昨天尝试用串口调试助手通过 USB-485 线给3U发送 A1C 数据帧,485BD的 SD 和 RD 灯一直没反应。求大佬指导,是接线的原因还是485口设置的原因,亦或者USB-485线无法支持和485-BD的通讯
附件 01a4871f3c495091f37c03a3ccca0e6.jpg

附件 eedd33670548f15d01c471309d17370.jpg



18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/2/17 11:08:19
#1楼
接线OK的话,给PLC发送数据的话,RD指示灯应该会闪烁吧!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
93
zhangls96
文章数:12
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2020/2/16
发站内信
发表于:2020/2/17 11:37:24
#2楼
回复 #1楼 guanyumou
谢谢大佬回复,这个RDA、SDA短接接A+,RDB、SDB短接接B-,这么接应该没问题吧。用A1C协议帧的话PLC是否需要程序支持才可以和串口调试助手通讯??
18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/2/17 12:44:03
#3楼
以下是引用zhangls962020/2/17 11:37:24的发言:
谢谢大佬回复,这个RDA、SDA短接接A+,RDB、SDB短接接B-,这么接应该没问题吧。用A1C协议帧的话PLC是否需要程序支持才可以和串口调试助手通讯??
我对A1C帧不熟,我想看看你PLC这么设置后,串口调试助手发的命令是什么?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
93
zhangls96
文章数:12
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2020/2/16
发站内信
发表于:2020/2/17 13:16:31
#4楼
回复 #3楼 guanyumou
“05 30 35 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37”,用的是通讯手册的例子
附件 3cf294ef5e5ba421ea199075ee3c0ee.jpg
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/17 15:20:22
#5楼
接线没问题,串口助手发送时USB转485模块上面的发送灯有没有亮
大家一起学习
18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/2/17 15:42:10
#6楼
以下是引用zhangls962020/2/17 13:16:31的发言:
“05 30 35 46 46 42 52 41 58 30 30 34 30 30 35 34 37”,用的是通讯手册的例子
附件 3cf294ef5e5ba421ea199075ee3c0ee.jpg
看看你发的命令和你编程软件设置是否一致?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
93
zhangls96
文章数:12
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2020/2/16
发站内信
发表于:2020/2/17 18:25:27
#7楼
回复 #5楼 YXBK
多谢大佬,已经成功通信,是我这个USB-485线接受出了问题,换了另一根线就可以了
93
zhangls96
文章数:12
年度积分:93
历史总积分:93
注册时间:2020/2/16
发站内信
发表于:2020/2/17 18:25:51
#8楼
回复 #6楼 guanyumou
发表于:2020/2/17 19:53:26
#9楼
以下是引用zhangls962020/2/17 18:25:51的发言:
多谢大佬,已经成功通信,是我这个USB-485线接受出了问题,换了另一根线就可以了
买个好一点的USB转RS232、RS422、RS485、TTL四合一,质量杠杠的。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219