* 帖子主题:

信捷PLC高数计数器

分享到
101
扬帆QI9J
文章数:16
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2019/12/25
发站内信
发表于:2020/2/13 10:16:48
#0楼
信捷PLC高数计数器三个输入点,只用AB相时,Z相点位是否还可以用作普通输入点?
26739
YXBK 版主
文章数:12672
年度积分:1282
历史总积分:26739
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/2/13 10:28:03
#1楼
可以,只是要注意普通点是否能采集的到这个信号
大家一起学习
791
277914955
文章数:26
年度积分:411
历史总积分:791
注册时间:2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/16 21:01:46
#2楼
以信捷XC3机型为例,AB相计数不存在你说的Z相问题,所以随意使用,信捷XC3没这功能,XD系列才有,分配给计数器后就被系统占用,不可以作为他用了
附件 1111111.jpg

附件 360桌面截图20200216205704.jpg
[此贴子已经被作者于2020/2/16 21:02:33编辑过]
101
扬帆QI9J
文章数:16
年度积分:101
历史总积分:101
注册时间:2019/12/25
发站内信
发表于:2020/2/17 7:50:02
#3楼
回复 #2楼 277914955
我用的是XD5是已经被系统占用了
791
277914955
文章数:26
年度积分:411
历史总积分:791
注册时间:2012/12/4
发站内信
发表于:2020/2/17 21:31:24
#4楼
回复 #3楼 扬帆QI9J
每家的PLC都是一样的,只要被分配了就会自动被系统占用
9519
xlian
文章数:3129
年度积分:193
历史总积分:9519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2020/2/18 9:22:38
#5楼
看手册,如果你选用的高速计数器使用了这个Z的话就不能用作普通IO
[此贴子已经被作者于2020/2/18 9:23:05编辑过]