用s7-300的模拟量0-10V给定MM420变频器控制,变频器参数设置 
       P0756=0
  P0757=1
  P0758=0
  P0759=10
  P0760=100%。
plc给定频率后变频器已经有显示频率了,但是就是不转动,这是为什么?
此帖发自手机工控论坛
74045
ZCMY 版主
文章数:44237
年度积分:1280
历史总积分:74045
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/2/13 10:06:05
#1楼
运行信号呢?
6437
momo1508
文章数:52
年度积分:333
历史总积分:6437
注册时间:2011/2/27
发站内信
发表于:2020/2/13 12:13:48
#2楼
根据接线,P700你设的多少,设定不对没法启动。
此帖发自手机工控论坛
1747
byf394127375
文章数:351
年度积分:160
历史总积分:1747
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2020/2/19 15:15:18
#3楼
谢谢大家了我找到问题了,p700设置有问题
此帖发自手机工控论坛
4049
1326893350
文章数:277
年度积分:434
历史总积分:4049
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2020/2/21 16:08:00
#4楼
有因有果,提问题有回答,有始有终,这才是中华工控网技术论坛表情
森林之王
1402
zxf11114
文章数:183
年度积分:95
历史总积分:1402
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2020/3/5 17:15:40
#5楼
和各位大仙学习了
65
变频器鞠工
文章数:15
年度积分:65
历史总积分:65
注册时间:2020/3/4
发站内信
发表于:2020/3/5 18:44:39
#6楼
两条腿嘴路,一个设定运行频率,另外需设定运行信号。所有的变频器都是一样的思路