中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 求助:变频器ABB ACS510驱动板整流后N极(地)无法与开关电源等电路里的地相连,从电路图里看这本应该连接的
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:341 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求助:变频器ABB ACS510驱动板整流后N极(地)无法与开关电源等电路里的地相连,从电路图里看这本应该连接的

分享到
314
1577712991
文章数:47
年度积分:314
历史总积分:314
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/12 16:40:49
#0楼
在处理一台ACS510的驱动板时发现整流后N极(地)无法与开关电源等电路里的地相连,从电路图里看这本应该连接的且量好的板子也是连接的,但不知为何这始终存在0.5 MΩ的阻值,检查了元器件和板子上能看到的线没发现有损坏开路的情况!
PS图中红圈两地连接正常,但其他与其均存在0.5MΩ的阻值
附件 IMG_20200212_163828.jpg
此帖发自论坛APP
2049
AlsacePMuhLG
文章数:573
年度积分:358
历史总积分:2049
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/2/12 16:49:55
#1楼
我怀疑你没找对N的位置。。。多大功率?!
314
1577712991
文章数:47
年度积分:314
历史总积分:314
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/12 16:52:47
#2楼
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
10KW
此帖发自论坛APP
314
1577712991
文章数:47
年度积分:314
历史总积分:314
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/12 16:54:15
#3楼
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
其他板量电容C11脚与其他地都是通的
此帖发自论坛APP
2049
AlsacePMuhLG
文章数:573
年度积分:358
历史总积分:2049
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/2/12 16:57:42
#4楼
首先似乎N引入是在电抗器后端,IGBT那边,其次ABB的板子还有中间层,炸机时很容易炸断,找找吧,闲了几天记性发现不好了,忘记怎么引入的了!顺便说下,手机端发出来的图完全看不清
[此贴子已经被作者于2020/2/12 16:59:40编辑过]
2049
AlsacePMuhLG
文章数:573
年度积分:358
历史总积分:2049
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2020/2/12 17:01:48
#5楼
附件 5501.jpg

附件 5502.jpg
314
1577712991
文章数:47
年度积分:314
历史总积分:314
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/13 9:37:22
#6楼
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
依旧找不到原因,另外一块同样的驱动板,也是有同样的问题,不过这阻值比较小只有150Ω,找到头都痛了还是找不出问题来!像这种应该是炸开路的吧
此帖发自论坛APP
599
attempt321
文章数:6
年度积分:148
历史总积分:599
注册时间:2018/9/27
发站内信
发表于:2020/2/14 16:13:25
#7楼
3844旁边有个金属片是接N的,那里可能断线。
314
1577712991
文章数:47
年度积分:314
历史总积分:314
注册时间:2019/12/5
发站内信
发表于:2020/2/14 16:49:27
#8楼
回复 #7楼 attempt321
你说的是这XT吗?它与3844的地是连接的,却是没和N极连接!图片中打X位置都没法和N(也就图中标注UDC-)连起来,但打X的那些点彼此连接正常!另外量3844的地(包括其他打X的地方)与整流出来的N极有单向导通的特性:用数字万用表打到二极管档,红表笔接3844地,黑表笔接N极,显示0.662V,反过来截止!
附件 1581668799292.jpg
附件 1581668810468.jpg
附件 1581668549132.jpg
附件 IMG_20200214_163155.jpg
附件 IMG_20200214_162908.jpg
注册时间:2006/8/21
发站内信
发表于:2020/2/21 3:27:56
#9楼
是不是模块坏了?好像是通过模块内部连通N的
此帖发自手机工控论坛