有没有施耐德变频器大神请教一下,ATV61变频器带风机运行,加速时间设置120s不动,在UFq模式下启动时频率升到十几赫兹,电流往上涨到52A(额定电流32A,电流限幅53A)左右一小会就因热积累报OLF过载故障跳了;而改成UF2模式则就能够正常启动了,且能稳定运行,这个是什么原因?
UF2和UFq模式的主要区别体现在哪里呀?为啥启动期间有过载UF2模式就能顺利启动起来,UFq模式就过不去?
[此贴子已经被作者于2020/2/5 19:48:31编辑过]
930
weicy007
文章数:516
年度积分:930
历史总积分:930
品牌积分(施耐德):778
注册时间:2019/4/29
发站内信
发表于:2020/2/6 15:39:08
#1楼
UF2是2点压频比,UFq是U/F 二次方模式,2点压频比的频率和电压是成正比的,UFq建议在空载或者轻载模式下用,可以节能。这两种模式的过载能力是一样的,但是UFq在空载或者轻载的情况下,转矩和转速的平方成正比,这样转速越快,转矩越大,就可能出现您这种情况。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
55
yangxia01
文章数:3
年度积分:55
历史总积分:55
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/2/6 21:41:10
#2楼
回复 #1楼 weicy007
事实上是UF2模式下能正常启起来,UFq在启动期间有过载的情况下好像起不起来,这样就很奇怪,是否可以理解成某一个特定频率下UFq可能提供的转矩不够大,而UF2能够很快输出最大转矩?
10521
lizy 版主
文章数:3277
年度积分:1111
历史总积分:10521
品牌积分(施耐德):409
注册时间:2005/12/28
发站内信
发表于:2020/2/6 21:57:20
#3楼
感觉改天可以叫jint收集一个施耐德电气产品问题集,然后让施耐德电气的技术人员统一回答,哈哈  @jint
55
yangxia01
文章数:3
年度积分:55
历史总积分:55
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/2/7 12:01:38
#4楼
回复 #3楼 lizy
论坛里有施耐德的技术人员哇
930
weicy007
文章数:516
年度积分:930
历史总积分:930
品牌积分(施耐德):778
注册时间:2019/4/29
发站内信
发表于:2020/2/7 15:49:26
#5楼
回复 #2楼 yangxia01
嗯,我觉得可能就是您说的这个原因。
[此贴子已经被作者于2020/2/7 15:49:35编辑过]
很惭愧,做了一点微小的贡献。
489
dingood
文章数:22
年度积分:109
历史总积分:489
品牌积分(施耐德):17
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2020/2/7 22:33:10
#6楼
回复 #3楼 lizy
非常好,我就偶尔上来学习一些问答的,看看有没有跟自己相关的,很多都不会。