75千瓦,对地0.2兆欧。24小时运转,请问还能继续使用吗?因为生产比较着急。
此帖发自手机工控论坛
5152
646270767
文章数:730
年度积分:1151
历史总积分:5152
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/1/15 7:02:18
#1楼
按要求应该要达到0.5兆欧以上。供参考
此帖发自手机工控论坛
28406
YXBK 版主
文章数:13607
年度积分:2949
历史总积分:28406
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/1/15 9:51:29
#2楼
一般是要求在0.5以上的
大家一起学习
14817
jinqiaoma
文章数:4699
年度积分:1486
历史总积分:14817
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/15 10:31:27
#3楼
我们原来检查在用的电动机,摇表不过零就可以用,做法不规范,但是实际经常这样做。
不是在用的电机,绝缘低就烘干一下看看是不是会升高绝缘。
4052
甘陵至尊
文章数:482
年度积分:856
历史总积分:4052
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2020/1/15 17:03:43
#4楼
为了安全,最好不继续使用。
 心底无私天地宽
173
691699197
文章数:19
年度积分:173
历史总积分:173
注册时间:2019/12/28
发站内信
发表于:2020/1/15 17:25:53
#5楼
监控运行,一小时后绝缘还不上升,电机就废了。
此帖发自论坛APP
19136
woshigoutou
文章数:9723
年度积分:1859
历史总积分:19136
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/1/15 21:32:05
#6楼
以下是引用6916991972020/1/15 17:25:53的发言:
监控运行,一小时后绝缘还不上升,电机就废了。
谢谢你。明白了
此帖发自手机工控论坛
16158
goldage
文章数:9606
年度积分:2089
历史总积分:16158
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/1/15 21:59:22
#7楼
感觉绝缘强度不够啊,不知道你是否带着电机线测量,更多时候是线有受伤
4639
gc666
文章数:1349
年度积分:152
历史总积分:4639
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2020/1/16 21:21:03
#8楼
电机必须达到0.5兆欧!
24347
wenquan753
文章数:15143
年度积分:1231
历史总积分:24347
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/17 13:51:15
#9楼
这个怎么说嘞
有些重绕线圈的没做好绝缘就有这种情况
可以继续使用就是说什么时候坏不确定!