中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器短路,与电源零线和变频器的P极相连有关系吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:507 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器短路,与电源零线和变频器的P极相连有关系吗?

分享到
50
Linraffe
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/6
发站内信
发表于:2019/12/6 18:31:38
#0楼
刚连接好的变频器,一合闸,就跳闸了,并且空开的电源端有火花。我想问一下,这个我将电源零线和变频器的P极相连有关系吗?

附件 ADFC7F50-9BBF-4780-A6E4-DF81787012B4.jpg
[此贴子已经被jint于2019/12/8 23:13:09编辑过]
此帖发自手机工控论坛
3909
甘陵至尊
文章数:477
年度积分:713
历史总积分:3909
注册时间:2005/7/3
发站内信
发表于:2019/12/8 20:44:49
#1楼
P+  P-接制动单元的端子,P+ DB是接制动电阻的,为什么要把电源零线接在P端子上?
 心底无私天地宽
11366
qq2994216177
文章数:3854
年度积分:1224
历史总积分:11366
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:11:24
#2楼
电源线连接p端子不跳闸才奇怪呢……
此帖发自手机工控论坛
15826
goldage
文章数:9412
年度积分:1757
历史总积分:15826
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/12/8 21:39:03
#3楼
又是一个安装前不看手册的吧
4039
企鹅
文章数:1149
年度积分:140
历史总积分:4039
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2019/12/8 22:36:45
#4楼
变频器的P端子都是用来接制动电阻的,这个都是变频器的直流母线引出的,你这样接相当于给2极管的两端一个接火线,一个接零线
5248
711022027
文章数:497
年度积分:737
历史总积分:5248
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2019/12/9 8:32:26
#5楼
P是连接直流母线的,380V的变频器电压大概是直流520v左右,接到零线行吗?
6482
gku0223KKXxJ
文章数:2031
年度积分:224
历史总积分:6482
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/12/9 19:18:06
#6楼
有关,合不上闸就对了。P端子 N端子【P-】都不能接零线。电容正极对零线放电,在送电的瞬间相当于短路,断路器打火就是必然了。
15106
kazefsh
文章数:6192
年度积分:622
历史总积分:15106
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/12/9 20:13:13
#7楼
相线对零线短路了
6347
gaoqinxi
文章数:1342
年度积分:593
历史总积分:6347
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:48:04
#8楼
现在还有这样接线的?哪您这位也是高手大神了!如果你的年龄快退休的可以理解,如果是年轻的该思考下了。
1492
不赖FpcfPCRC
文章数:59
年度积分:457
历史总积分:1492
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2019/12/10 12:56:17
#9楼
快测测整流桥烧了没有,电流不小!!
[此贴子已经被作者于2019/12/10 12:56:36编辑过]
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

187.2