附件 20191118_232436.jpg
西门子MM430-110KW报F003欠压故障,查R0026母排电压200V不到,拆出电源驱动板一看有点晕圈,电压检测电路在那里?我修过的大神给明示一下,多谢!



4183
lf2039952
文章数:1276
年度积分:351
历史总积分:4183
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/11/19 12:31:59
#1楼
R0026母排电压183V
46576
kdrjl 版主
文章数:23414
年度积分:2255
历史总积分:46576
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/11/19 13:13:15
#2楼
先看看直流母线的电压波形,是不是直流?在检查母线电容器。先看电源检测是什么意思?
我是你的朋友
4183
lf2039952
文章数:1276
年度积分:351
历史总积分:4183
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/11/20 9:30:49
#3楼
就是ST的那个芯片故障了,昨天投入运行了。
258
李海彬
文章数:11
年度积分:216
历史总积分:258
注册时间:2018/10/23
发站内信
发表于:2019/11/20 11:21:35
#4楼
回复 #3楼 lf2039952
有了解到具体原因吗?直接换的芯片解决的吗 ?