中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 三菱E740 15KW母线电压显示不准
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:173 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱E740 15KW母线电压显示不准

分享到
275
343662748
文章数:11
年度积分:137
历史总积分:275
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2019/11/17 21:38:53
#0楼
接到一台三菱E740   15KW的机子,上直流电继电器吸合,里面母线电压显示460左右,实测PN端子有540V左右,请问这个机子电压检测电路怎么设计的,该怎么查?对了460左右显示电压,调节电源时有线性变化不是死的。有修过的大佬给指点迷津下!
此帖发自手机工控论坛
1610
AlsacePMuhLG
文章数:521
年度积分:1608
历史总积分:1610
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/11/17 21:53:05
#1楼
有个运放,找找
4572
zcd207
文章数:1703
年度积分:578
历史总积分:4572
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2019/11/17 22:09:20
#2楼
从母线开始找起,得跑线路
275
343662748
文章数:11
年度积分:137
历史总积分:275
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2019/11/18 11:00:36
#3楼
是运放还是有采样电阻变性了
此帖发自手机工控论坛
6161
gku0223KKXxJ
文章数:1939
年度积分:1688
历史总积分:6161
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/11/18 19:11:39
#4楼
采样电阻或运放有问题。
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved