请问有关旋转编码器跟变频器问题

分享到
55
新新新手
文章数:12
年度积分:55
历史总积分:55
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/13 20:34:49
#0楼
就是我X10是感应物体,当感应到了Y0通  Y6接的是RM Y0我接过正转 但是 电机就是不转动 无法累计脉冲 请问是什么原因 如果我正转的线直接拔插拔插X0  是可以计 ,如果SD直接接COM电机可以转的(之前M800位置是X0  C235是C0 都试过)搞不懂哪里出错了
附件 1234.jpg



409
陈嘉伟
文章数:166
年度积分:409
历史总积分:409
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/13 20:39:00
#1楼
“如果我正转的线直接拔插拔插X0  是可以的”..
三菱输出点是高电平还是低电平,如果是低电平的话,导通后能和变频器形成回路吗?还有三菱的Y输出的com是24V还是0v,能通过【PLC的com点→Y点→变频器的输入→变频器com点】形成一条完整的回路吗?
55
新新新手
文章数:12
年度积分:55
历史总积分:55
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/13 21:39:15
#2楼
回复 #1楼 陈嘉伟
我使用的是D700的变频器 看了说明书 不好意思  不是特别理解 SD是作为输入点公共端 SE AM是输出公共端  那SD应该是接传输带吧?同样接Y0吗
361
royinju
文章数:55
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/11/13 22:06:57
#3楼
附件 FR-D700.jpg
361
royinju
文章数:55
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2019/11/13 22:10:47
#4楼
Y一端接STF,另一端接OV
SD也要接OV
55
新新新手
文章数:12
年度积分:55
历史总积分:55
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/13 23:13:49
#5楼
回复 #4楼 royinju
好的 谢谢
409
陈嘉伟
文章数:166
年度积分:409
历史总积分:409
注册时间:2019/6/13
发站内信
发表于:2019/11/14 8:02:15
#6楼
以下是引用新新新手2019/11/13 21:39:15的发言:
我使用的是D700的变频器 看了说明书 不好意思  不是特别理解 SD是作为输入点公共端 SE AM是输出公共端  那SD应该是接传输带吧?同样接Y0吗


= =不是,我的意思是,电流从24V出来,经过PLC,经过变频器,回到0v,有形成这样的一个回路么?
25187
YXBK 版主
文章数:11963
年度积分:4175
历史总积分:25187
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/11/14 13:14:46
#7楼
图中的COM3是假设的,具体看实际PLC,反正就是Y6对应的公共端。

附件 2019-11-14_131122.jpg
大家一起学习