工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 功率因数有简单的计算公式么?
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:197 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

功率因数有简单的计算公式么?

分享到
6183
海边渔翁
文章数:1433
年度积分:1573
历史总积分:6183
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/11/12 9:31:02
#0楼
一条高压线路,因功率因数罚款了。电容补偿是自动投入的,有没有简单的计算公式,便于作比较
此帖发自手机工控论坛
5844
yutianhe95
文章数:2517
年度积分:2302
历史总积分:5844
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/11/12 10:10:28
#1楼
抱歉没人看到高压,高压线路不好加,最好结合设备端的电表看,有的有总柜和出线柜,也可以对比着看。
自己算的话实时数据你是不好把握的。
被罚款的话看看补偿的容量够不够?补偿投入的延迟时间是不是太长?
[此贴子已经被作者于2019/11/12 16:23:58编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2490
82252031
文章数:394
年度积分:465
历史总积分:2490
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2019/11/12 12:32:50
#2楼
Q=P*(tan arccosφ1-tan arccosφ2)
用手机科学计算器app计算,很简单。
此帖发自手机工控论坛
13208
jinqiaoma
文章数:4360
年度积分:2353
历史总积分:13208
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/11/12 14:03:06
#3楼
高压线路一般有单独的计量,从电能表读出来的数和供电局给的单子是否相符?
1143
7sun777
文章数:216
年度积分:386
历史总积分:1143
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2019/11/12 16:04:44
#4楼
我认知▂高压线路6、10、12kv一般是有国家资格高配柜生产及电力部门确认安装的,自己这么能随便改装呢
46626
kdrjl 版主
文章数:23441
年度积分:2305
历史总积分:46626
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/11/12 16:39:20
#5楼
不能检测高压,只能从低压侧监控了。然后与电力管理部门的数据比较。看看问题出在哪?
我是你的朋友
10384
yanli7234 版主
文章数:3009
年度积分:1582
历史总积分:10384
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/11/13 17:55:20
#6楼
自动补偿的还需要计算?直接设定一下就行了吧。再说,直接加个功率因数表,就可以直接看功率因数了。