工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 霍尔用铜线芯跨接可行吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:224 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

霍尔用铜线芯跨接可行吗?

分享到
4141
lf2039952
文章数:1261
年度积分:309
历史总积分:4141
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/10/19 10:33:18
#0楼
附件 20191019_094548.jpg



这样跨接三相反馈不平衡能行吗?
92
JACKYDAI
文章数:11
年度积分:92
历史总积分:92
注册时间:2019/10/17
发站内信
发表于:2019/10/19 17:14:12
#1楼
我觉得可以的,主要是EMC 接在外面线不要长,用屏蔽线
4384
蜀中之首
文章数:2930
年度积分:2867
历史总积分:4384
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/19 20:28:24
#2楼
自欺欺人
4141
lf2039952
文章数:1261
年度积分:309
历史总积分:4141
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2019/10/22 11:47:54
#3楼
回复 #2楼 蜀中之首
别人用铜丝修的,结果用户一使用还是报GF接地故障!我感觉三相都带霍尔的就不能屏蔽任意一相,除非三相都屏蔽。