中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 西门子S71200模拟量输入模块读取
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:1864 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子S71200模拟量输入模块读取

分享到
557
bjdzh1130
文章数:5
年度积分:150
历史总积分:557
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2019/10/18 22:57:12
#0楼
请大虾给解答一下,选用西门子模拟量输入模块(13位)时配置为0-20mA,那当实际输入为4mA时,模块转换的数字量是5530,当配置为4-20mA时数字量应该是多少?
557
bjdzh1130
文章数:5
年度积分:150
历史总积分:557
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2019/10/18 23:35:12
#1楼
如果PLC这边组态的是0~20mA,仪表输出的是4~20mA,那么就是5530~27648。
如果PLC这边组态的是4~20mA了,直接与仪表量程对应,就可以简单的记忆为0~27648.
请大家指正,说法正确吗?
1928
INotKissBoy
文章数:624
年度积分:262
历史总积分:1928
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2019/10/19 8:15:29
#2楼
4-20ma确实是5530-27648
直接与仪表量程对应,这个区间难道不是自己设吗?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
28804
cvlsam 版主
文章数:10839
年度积分:1014
历史总积分:28804
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/19 8:23:39
#3楼
以下是引用bjdzh11302019/10/18 22:57:12的发言:
请大虾给解答一下,选用西门子模拟量输入模块(13位)时配置为0-20mA,那当实际输入为4mA时,模块转换的数字量是5530,当配置为4-20mA时数字量应该是多少?
仍然对应0~27648
附件 Snap1.jpg

Good Luck~
4848
zhengchang
文章数:1523
年度积分:420
历史总积分:4848
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/10/19 8:44:05
#4楼
虽然是可以自己设定范围,实际有效的还是要看模拟量是多少位。
7145
limassol
文章数:638
年度积分:648
历史总积分:7145
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/10/19 9:40:38
#5楼
楼主理解是对的
24096
wenquan753
文章数:15063
年度积分:980
历史总积分:24096
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/19 11:11:03
#6楼
为什么不把模块和实际的输入设置为一样的?
输入为4-20ma,将模块设置为4-20不就完啦。
这样0-27648不就对应了!
国王与乞丐
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2019/10/19
发站内信
发表于:2019/10/19 13:25:29
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
74889
ZCMY 版主
文章数:44714
年度积分:2124
历史总积分:74889
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/19 16:21:15
#8楼
S7-200的模拟量电流信号只能设成0~20mA,那么使用4~20mA就需要折算;
S7-1200的支持直接设置成4~20mA,所以你输入信号4~20mA就设成4~20mA好了;
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8