请大虾给解答一下,选用西门子模拟量输入模块(13位)时配置为0-20mA,那当实际输入为4mA时,模块转换的数字量是5530,当配置为4-20mA时数字量应该是多少?
392
bjdzh1130
文章数:4
年度积分:84
历史总积分:392
注册时间:2013/9/20
发站内信
发表于:2019/10/18 23:35:12
#1楼
如果PLC这边组态的是0~20mA,仪表输出的是4~20mA,那么就是5530~27648。
如果PLC这边组态的是4~20mA了,直接与仪表量程对应,就可以简单的记忆为0~27648.
请大家指正,说法正确吗?
1519
INotKissBoy
文章数:527
年度积分:1364
历史总积分:1519
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2019/10/19 8:15:29
#2楼
4-20ma确实是5530-27648
直接与仪表量程对应,这个区间难道不是自己设吗?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
27592
cvlsam 版主
文章数:10449
年度积分:1746
历史总积分:27592
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/19 8:23:39
#3楼
以下是引用bjdzh11302019/10/18 22:57:12的发言:
请大虾给解答一下,选用西门子模拟量输入模块(13位)时配置为0-20mA,那当实际输入为4mA时,模块转换的数字量是5530,当配置为4-20mA时数字量应该是多少?
仍然对应0~27648
附件 Snap1.jpg

Good Luck~
4409
zhengchang
文章数:1431
年度积分:880
历史总积分:4409
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2019/10/19 8:44:05
#4楼
虽然是可以自己设定范围,实际有效的还是要看模拟量是多少位。
6350
limassol
文章数:591
年度积分:1257
历史总积分:6350
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/10/19 9:40:38
#5楼
楼主理解是对的
22882
wenquan753
文章数:14459
年度积分:2152
历史总积分:22882
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/19 11:11:03
#6楼
为什么不把模块和实际的输入设置为一样的?
输入为4-20ma,将模块设置为4-20不就完啦。
这样0-27648不就对应了!
-367
国王与乞丐
文章数:0
年度积分:-367
历史总积分:-367
注册时间:2019/10/19
发站内信
发表于:2019/10/19 13:25:29
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
72487
ZCMY 版主
文章数:43539
年度积分:3002
历史总积分:72487
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/19 16:21:15
#8楼
S7-200的模拟量电流信号只能设成0~20mA,那么使用4~20mA就需要折算;
S7-1200的支持直接设置成4~20mA,所以你输入信号4~20mA就设成4~20mA好了;