中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: ABB ACS800系列变频器堵转设置
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:96 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

ABB ACS800系列变频器堵转设置

分享到
755
pgldh
文章数:49
年度积分:76
历史总积分:755
注册时间:2001/3/22
发站内信
发表于:2019/10/16 15:45:39
#0楼
变频器的电动机堵转保护功能

堵转时,电动机的转差与正常运行相比,将发生很大的变化。在矢量控制模式下,这将导致变频器的运算严重失误而不能正常工作,故有的变频器设置了堵转保护功能。同样地,以

ABB ACS800系列变频器堵转设置:

   ①功能码30.10预置“堵转保护动作选择”,数据码是:

   FAULT:变频器跳闸;

   WARNING:报警,维持时间是功能码30.12中预置的数据码的一半;

   NO:不需要动作。

   ②功能码30.11预置“堵转保护的频率极限”,数据码范围是:0.5~50Hz。

   ③功能码30. 12预置“堵转允许维持时间”,数据码范围是:I0.00~400.00s。
46442
kdrjl 版主
文章数:23345
年度积分:2121
历史总积分:46442
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/17 9:19:49
#1楼
西门子的变频器对这个堵转保护是,堵转保护是默认的。如果不需要堵转保护,这个堵转保护的故障码通过故障码屏蔽功能设置为屏蔽而不起作用。
我是你的朋友