中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

施耐德论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德PLC → 浏览主题: MODSCAN与M200或M221以太网端口进行Modbus TCP通讯时,单元ID的设置
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:109 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

MODSCAN与M200或M221以太网端口进行Modbus TCP通讯时,单元ID的设置

分享到
1763
FreeTigerMan
文章数:363
年度积分:1260
历史总积分:1763
品牌积分(施耐德):643
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/10/16 14:01:32
#0楼
MODSCAN与M200或M221以太网端口进行Modbus TCP通讯时,单元ID必须填255才能通讯成功

当M200或M221中没有配置Modbus TCP 从站设备时,单元ID默认是255,全部常规的 Modbus 字 %MWx可以被访问。

当M200或M221中配置了Modbus TCP 从站设备时,发送到其单元 ID(Modbus 地址)的 Modbus 命令便会访问控制器的网络对象(%IWM 和 %QWM),而不是当单元 ID 为 255 时被访问的常规 Modbus 字。这将有利于 Modbus 主站 I/O 扫描器应用程序进行读/写操作。如果在主站中选择的单元 ID 不是在 M100/M200 从站中配置的单元 ID(或者相反),数据读取或写入常规 Modbus 字 %MWx,而不是网络对象 %IWMx 和%QWMx。无 Modbus 错误返回。

16582
guanyumou 版主
文章数:7926
年度积分:2655
历史总积分:16582
品牌积分(施耐德):144
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/10/16 14:54:09
#1楼
以下是引用FreeTigerMan2019/10/16 14:01:32的发言:
M200和M221做Modbus TCP Server时支持哪些功能码?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
1763
FreeTigerMan
文章数:363
年度积分:1260
历史总积分:1763
品牌积分(施耐德):643
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/10/17 9:25:28
#2楼
等我查查资料哈