#0楼
ABB通讯模块,RPBA-01在变频器参数未配置,通讯线空置的情况下,状态指示灯会亮还是不亮?
[此贴子已经被jint于2019/10/16 11:28:37编辑过]
1552
AlsacePMuhLG
文章数:514
年度积分:1550
历史总积分:1552
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/10/16 14:56:29
#1楼
搞定!机器在现场,客户说插上通讯模块灯不亮。没修好!在家修了也没做通讯测试,一般不会出问题!也没注意这个现象!需要在变频器设置参数,配置通讯模块,指示灯才有反应!
247
352186269
文章数:13
年度积分:120
历史总积分:247
注册时间:2017/7/7
发站内信
发表于:2019/10/17 8:45:36
#2楼
难道客户是后加的通讯模块?客户原本就有那就是你机器修复后参数未改回。
1552
AlsacePMuhLG
文章数:514
年度积分:1550
历史总积分:1552
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/10/17 10:14:43
#3楼
回复 #2楼 352186269
换主板了,这个客户的机器我从来不设参数,他们有备份的,估计换电工了,以前他们拿过去都是自觉的先下载参数