无协议通讯 接收发送信号正常 但是没有数据  应该从哪方面查原因  基恩士plc
56
1508526665
文章数:24
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/5/14
发站内信
发表于:2019/10/8 7:39:07
#1楼
附件 1570346334(1).jpg
11784
pqsh 版主
文章数:5024
年度积分:828
历史总积分:11784
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/9 16:34:13
#2楼
发送接收正常是什么意思?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
327
18041568892
文章数:38
年度积分:327
历史总积分:327
注册时间:2019/2/12
发站内信
发表于:2020/4/24 19:26:03
#3楼
回复 #1楼 1508526665
基恩士的无协议通信注意通信格式 一般:115200bps 8.1.偶校验.停止位1 还有接收数据分隔符注意一般是CR ,看你的情况应该是你接收的数据过长,数据处理时没一次处理完需要多次处理,所以上升沿微分被多次触发。你这个程序不完整,只能看到这么多了。例如:接收数据长度设定是多少。