工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 时代超群步进电动机如何使用它的编码器
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:136 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

时代超群步进电动机如何使用它的编码器

分享到
79
1969572563
文章数:14
年度积分:79
历史总积分:79
注册时间:2019/9/28
发站内信
发表于:2019/10/7 11:21:11
#0楼
 时代超群是带伺服功能的步进驱动器(带电动机),我该如何对他的编码值进行采样呢?我使用的是FX3U的PLC,是有特殊的寄存器计数吗?线是按照他上面的接法改漏型接的,电动机可以通过plsr等脉冲指令运作。根据字面意思应该是他自带编码器,但是还没明白如何读取编码值,是该把A+ A- B+ B-接入PLC的X端还是得再外接个编码器才可以呢?求助。
附件 ad928a208765c9f3003258a61a5291e.jpg

附件 af0e5f0c5f637caf3cc114b7e3e4c9b.jpg

附件 d47dfbb63a527d01e28e09898aea179.jpg



24605
YXBK 版主
文章数:11661
年度积分:3593
历史总积分:24605
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/7 12:34:07
#1楼
从接线图来看,电机后面的编码器只是接入到驱动器,PLC应该是用不了这个编码器的信号的。
大家一起学习
11326
卢学斌
文章数:4940
年度积分:1046
历史总积分:11326
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/7 13:20:53
#2楼
这个信号不是给PLC用的,是步进驱动器用的,带编码器的步进电机转速可以比普通步进电机高,性能比普通步进电机好。
79
1969572563
文章数:14
年度积分:79
历史总积分:79
注册时间:2019/9/28
发站内信
发表于:2019/10/7 13:47:39
#3楼
那么如果我想用PLC来读取这个编码值的话。是否需要在电动机追一个编码器呢。还是说从图中的A+ A-线引入PLC
11326
卢学斌
文章数:4940
年度积分:1046
历史总积分:11326
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/7 15:27:47
#4楼
回复 #3楼 1969572563
普通PLC不接受查分信号的。
24605
YXBK 版主
文章数:11661
年度积分:3593
历史总积分:24605
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/8 7:40:05
#5楼
以下是引用19695725632019/10/7 13:47:39的发言:
那么如果我想用PLC来读取这个编码值的话。是否需要在电动机追一个编码器呢。还是说从图中的A+ A-线引入PLC

如果要求不高的话可以用给定值显示就可以了,意思就是比如你让电机走了10MM,就显示走了10MM好了。这个自带的编码器最好不要再接入PLC了,另外再加装一个吧
大家一起学习
79
1969572563
文章数:14
年度积分:79
历史总积分:79
注册时间:2019/9/28
发站内信
发表于:2019/10/8 21:35:49
#6楼
把EA+ EB+接入X0 X1 在监视C251能用了  谢谢大家