发表于:2019/10/4 22:15:15
#0楼
附件 1570198262934.jpg
设备配套,要求其中一个直流24伏四分水电磁阀断电后维持1.5-2秒,不能再搞什么延时电路了,并电容行吗?



附件 1570198296912.jpg
[此贴子已经被作者于2019/10/4 22:17:37编辑过]
此帖发自手机工控论坛
13850
lliu1978
文章数:6695
年度积分:1535
历史总积分:13850
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2019/10/5 6:31:29
#1楼
理论上可行,可是电容容量不好确定啊?
学习永不停止!
8421
超级大手 版主
文章数:2286
年度积分:2895
历史总积分:8421
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 6:47:16
#2楼
470/1000vf/100v   1-3秒之间应该差不多,
此帖发自手机工控论坛
6708
346953791
文章数:2056
年度积分:1233
历史总积分:6708
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/10/5 7:50:20
#3楼
那你找一个试试,我觉得不行。电容放电太快。
此帖发自手机工控论坛
4566
蜀中之首
文章数:3049
年度积分:3049
历史总积分:4566
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/10/5 7:53:31
#4楼
恐怕要法拉极
25221
YXBK 版主
文章数:11975
年度积分:4209
历史总积分:25221
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/5 8:05:29
#5楼
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调
大家一起学习
1282
1056128144
文章数:246
年度积分:1059
历史总积分:1282
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2019/10/5 8:55:24
#6楼
以下是引用YXBK2019/10/5 8:05:29的发言:
如果电容用的太大还不如加个时间继电器,价格与体积上应该是差不多的,控制上还更精准又可调

他这个肯定又是关总电源后要有延时之类。
3820
799676754
文章数:1372
年度积分:758
历史总积分:3820
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/5 9:30:07
#7楼
   加个延时断电继电器成本并不高,电容通电瞬间的电流冲击也会带来麻烦。
雷电
8421
超级大手 版主
文章数:2286
年度积分:2895
历史总积分:8421
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 11:47:44
#8楼
问题已解决  4700
此帖发自手机工控论坛
8421
超级大手 版主
文章数:2286
年度积分:2895
历史总积分:8421
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/5 20:54:25
#9楼
附件 mmexport1570279994900.jpg
  用它解决的,
此帖发自手机工控论坛